Foute detectie in iTrain van bezetmelder YD6016LN /YD6016ES

YD6016LN-CS, YD6016ES-CS
velwim
Berichten: 16
Lid geworden op: 05 aug 2021, 06:08

Foute detectie in iTrain van bezetmelder YD6016LN /YD6016ES

Bericht door velwim »

Graag jullie hulp bij een foute detectie van bezetmeldingen in iTrain. Zie pdf document in bijlagen voor een uitgebreide beschrijving van mijn probleem.
Bijlagen
YAMORC YD6061.pdf
(359.66 KiB) 76 keer gedownload

joopspoort
Berichten: 91
Lid geworden op: 14 okt 2021, 12:31

Bericht door joopspoort »

Velwim,
ik zou dit probleem plaatsen op het iTrain forum. Daar kunnen ze je ongetwijfeld helpen.
Groet,
Joop

Marksintpancras
Site Admin
Berichten: 464
Lid geworden op: 01 aug 2021, 21:38

Bericht door Marksintpancras »

https://in02.hostcontrol.com/resources/ ... S%20NL.pdf

Loop even pagina 8, 9 en 10 de stappen door. Kijk even waar het fout gaat. Volgens mij is het zo dat je bij het instellen van de eerste YD6016LN van het 1ste adres, voorbeeld 64 en dan daarop 32 opeenvolgende adressen krijgt. Dus de YD6016ES begint bij 80 t/m 95 in mijn voorbeeld.
Met vriendelijke groet, Mark

Marksintpancras
Site Admin
Berichten: 464
Lid geworden op: 01 aug 2021, 21:38

Bericht door Marksintpancras »

joopspoort schreef: 15 jan 2023, 21:31 Velwim,
ik zou dit probleem plaatsen op het iTrain forum. Daar kunnen ze je ongetwijfeld helpen.
Beste Joop, nee dit is wel het juiste medium ivm Karst Drenth onderhoud deze gebruikersgroep.
Met vriendelijke groet, Mark

Gebruikersavatar
Karst
Berichten: 104
Lid geworden op: 01 aug 2021, 21:47

Bericht door Karst »

Hoi Wim,


Het is gen DR4088LN ;)

Je hebt twee 16 Bits modules opgegeven, maar er hangt er maar 1 aan ;)

De 16 van de YD6016LN zelf moet je ook instellen. De instelling die je gemaakt hebt is alleen voor aangekoppelde s88 Modules.

Dus:

- Aantal modules op 1

- in het algemene scherm ( C C ) vlakje klikken, dan "First contact address" op 101 instellen en bij opslaan voor auto nummeren kiezen.


En dan doettie het vast veel beter ;)

Groet,
Karst
Yet another Model Railroad Company

velwim
Berichten: 16
Lid geworden op: 05 aug 2021, 06:08

Bericht door velwim »

Hallo Karst,

Bedankt voor de tip, ik ga het vanavond even proberen.

Wim

velwim
Berichten: 16
Lid geworden op: 05 aug 2021, 06:08

Bericht door velwim »

Hallo Karst, ik heb volgens mij de instellingen aangepast zoals je hebt beschreven. De foute detecties zijn verdwenen in iTrain, maar de bezetmelders van de ES module reageren nu helemaal niet meer. Blijkbaar doe ik toch iets nog niet helemaal zoals het hoort.

Gebruikersavatar
Karst
Berichten: 104
Lid geworden op: 01 aug 2021, 21:47

Bericht door Karst »

Maak nog eens een PDF zoals eerst, maar dan met plaatjes zoals je het nu hebt....

Grtzz,
Karst
Yet another Model Railroad Company

velwim
Berichten: 16
Lid geworden op: 05 aug 2021, 06:08

Bericht door velwim »

Hierbij alvast de XML-bestanden. Bij de ES zijn de adressen genummerd van 1 naar 16. Klopt dat wel? PDF zal ik even maken.
Bijlagen
YD6016xml.rar
(1.52 KiB) 31 keer gedownload
Laatst gewijzigd door velwim op 16 jan 2023, 21:04, 1 keer totaal gewijzigd.

velwim
Berichten: 16
Lid geworden op: 05 aug 2021, 06:08

Bericht door velwim »

En hierbij de huidige situatie. De groene led op de ES is uit, die op de LN knippert langzaam. Op beide modules gaat de rode led branden, zodra een locomotief stroom afneemt.

Nadat ik de USB kabel heb ontkoppeld, brandt de groene led op de ES constant en op de LN knippert deze nog steeds langzaam
Bijlagen
YD6016LN en YD6016ES.pdf
(289.09 KiB) 62 keer gedownload

Plaats reactie

Terug naar “YD6016 Bezetmeld producten”