iTrain - YD8116 - Seinen / niet elk seinbeeld wordt altijd weergegeven

henkspoorho
Berichten: 7
Lid geworden op: 08 nov 2023, 22:31

Bericht door henkspoorho »

Eén nachtje slapen was voldoende!
Bovenstaande opmerking "Ja niet via DCC Aspect aansturen, jouw IB ondersteund dat niet. In dat geval ga je op de traditionele manier aansturen met Rood/groen combinaties van de adressen." triggerde mij.
Hoe ga je dat aanpakken.
Allereerst de Decode Mode op "Binary" gezet, zie onderstaande afbeelding.
iTrain sein configuratie 201 - 04.png - Binary - Module.png
iTrain sein configuratie 201 - 04.png - Binary - Module.png (60.26 KiB) 157 keer bekeken
Vervolgens in iTrain per seinbeeld uitgeprobeerd welke combinatie van uitgangen ik moest hebben.
Uiteindelijk is onderstaande configuratie daaruit gekomen.
iTrain sein configuratie 201 - 04.png - Binary.png
iTrain sein configuratie 201 - 04.png - Binary.png (36.07 KiB) 157 keer bekeken
Na veel proefdraaien bleek dit goed te voldoen.
Al doende leert men!

Gebruikersavatar
DTS
Site Admin
Berichten: 1131
Lid geworden op: 25 jul 2021, 13:57
Locatie: Ermelo
Contacteer:

Bericht door DTS »

henkspoorho schreef:Daar de DR4018 niet meer leverbaar is ben ik overgestapt op de YD8116.
Een fantastisch apparaat qua gebruik en zeker wat betreft het configureren.
Ik loop echter tegen een probleem aan bij de aansturing van seinen.
Ik heb ze in iTrain en de YD8116 geconfigureerd zoals in de afbeeldingen.
NS Hoofdsein 3 Lichts 201.png
iTrain sein configuratie 201.png
Als ik het sein (201) handmatig aanstuur via het schakelbord van iTrain, dan volgt het sein op de baan de seinbeelden die ik activeer via het sein op het schakelbord.
Niets aan de hand zou je zeggen.
Echter, als ik een route ga rijden, dan gaat het de 1e keer goed.
Het sein gaat als volgt: Rood - Knipperend Geel - Groen - Rood.
Als de trein de 2e of 3e keer het sein passeert, gaat het als volgt: Rood - Geel - Rood.
Dit, terwijl het virtuele sein op het schakelbord wel het beeld geeft van: Rood - Knipperend Geel - Groen - Rood.

Wat doe ik fout?
Is het de confiuratie van de YD8116?
Is het de configuratie van het sein in iTrain?

Of, zit er een bug in de YD8116.
Blijft het vreemd dat handmatige aansturing wel via het schakelbord wel goed gaat.
Wie o wie?
In het plaatje van de YD8116 config verteld die het je eigenlijk al met 1R, 1G, 2R, 2G etcetera.

Rood is eerste adres Rood
Groen is eerste adres groen
OraNje is tweede adres Rood
Etc.
Wie bang is om fouten te maken, zal nooit beter worden in wat die doet ;)

Domburg Train Support | DTS Modelspoor | Digitale Infodagen 2024

Plaats reactie

Terug naar “YD8116 Signal decoder”