Na veel getest met de ESU Switchpilot en analoge servos ben ik erachter gekomen dat de in de handleiding aangeprezen waardes leiden tot problemen.
In de handleiding word aangeraden om de stuurpulsen af te schakelen en de voeding ingeschakeld te laten met analoge servos.
In de praktijk leid dit ertoe dat niet alle wisselcommandos worden uitgevoerd. Of juist onregelmatig schakelden. Met name bij aansturing vanuit software
De in de handleiding aangeraden instellingen:
Imp On: On CMD
Imp off: Time-out
Pwr: Always
Met deze instellingen gaat het wel goed:
Imp On: Always
Imp Off: Never
PWR: On Move
Op die manier blijven de servos toch stil en heb je geen last van gebrom.
Instellingen ESU 51832 SwitchPilot Servo
Instellingen ESU 51832 SwitchPilot Servo
Wie bang is om fouten te maken, zal nooit beter worden in wat die doet
Domburg Train Support | DTS Modelspoor | Digitale Infodagen 2024
Domburg Train Support | DTS Modelspoor | Digitale Infodagen 2024
Hoi Martin,
Bedankt voor de tip.
Kun je me ook vertellen hoe je het verschil kunt zien tussen analoge en digitale servo's?
Bedankt voor de tip.
Kun je me ook vertellen hoe je het verschil kunt zien tussen analoge en digitale servo's?
Hoi,
Op pagina 4 van dit document heb ikd at stukje uitgeschreven:
https://domburgtrainsupport.nl/wp-conte ... e-OC32.pdf
Op pagina 4 van dit document heb ikd at stukje uitgeschreven:
https://domburgtrainsupport.nl/wp-conte ... e-OC32.pdf
Wie bang is om fouten te maken, zal nooit beter worden in wat die doet
Domburg Train Support | DTS Modelspoor | Digitale Infodagen 2024
Domburg Train Support | DTS Modelspoor | Digitale Infodagen 2024
Bedankt voor de verwijzing.